batteries de télécom de 48V 50Ah 3U, batterie d'ion de lithium de secours
1. Caractéristiques :
NON | Articles | Caractéristiques | |
1,1 | Capacité normale | 50Ah | |
1,2 | Énergie nominale | 2.4kWh | |
1,3 | Tension nominale | 48V (LFP-15S) | |
1,4 | Résistance interne | C.A. de ≤50mΩ @1kHz | |
1,5 | Tension de charge normale | 57.00±0.3V | |
1,6 | Tension de charge de flotteur (pour l'usage de réserve) | 51.75±0.3V | |
1,7 | Courant de charge permis de max | 25A | |
1,8 | Courant de charge recommandé | 25A | |
1,11 | Courant dérivé permis de max | 50A | |
1,12 | Fin de tension de décharge | 37.5V | |
1,13 | Dimension | Largeur 482.6±5 millimètre (442±5mm internes) | |
Taille 133.2±3 millimètre | |||
Profondeur 477±5 millimètre | |||
1,14 | Pesez (aucun accessoire) | Approximativement 28.0Kg | |
1,15 | La température d'opération | Charge | 0~45℃ |
Décharge | -20~60℃ | ||
1,16 | Taux de décharge spontanée | Capacité résiduelle | ≤3%/Month ; année de ≤15%/ |
Récupérez la capacité | ≤1.5%/Month ; année de ≤8%/ | ||
1,17 | Environnement de stockage | ≤1month | -20~+60℃, 5~75%RH |
≥3month | -10~+45℃, 5~75%RH | ||
Recommandez l'environnement | 15~35℃, 5~75%RH |
2. Caractéristiques et condition d'essai électriques
Conditions d'essai : Température ambiante : 25±5℃ ; Humidité : 45%~75%.
Charge normale : Batterie de charge sous le mode de cc (0.33C) /CV (54.8V) jusqu'à la protection finie de charge ou au courant de charge réduire à 0.02C, et puis repos pour 1h.
NON | Articles | Critère | Condition | |||
2,1 | Capacité normale | 50Ah | Après charge normale, décharge @0.5C actuelle à la fin de la tension de décharge. | |||
2,2 | Impédance interne | ≤50mΩ | Instrument d'essai de résistance interne à C.A. de @50% SOC @1kHz. | |||
2,3 | Protection de court-circuit | Charge automatique de coupure quand court-circuit | Reliez le positif et le négatif de ce paquet de batterie par une avance à la résistance 0.1Ω. | |||
2,4 | Faites un cycle la vie @DOD100% | cycles ≥2000 | Après charge normale, décharge @0.33C actuelle à la fin de la tension de décharge. La répétition au-dessus du processus jusqu'à la capacité de décharge réduisent à 80% de valeur initiale. | |||
2,5 | La température de décharge characteristic@0.2C | -20℃ (6h) | ≥60% |
La température @specified par capacité Capacité @ 25℃
| ||
0℃ (6h) | ≥80% | |||||
25℃ (4h) | ≥100% | |||||
55℃ (4h) | ≥95% | |||||
2,6 | Taux de rétention de capacité | demeurent la capacité ≥96% | Après charge normale, stockez la batterie @25±5℃ pour 28days, puis la capacité @0.2C, l'Accord de décharge de capacité de conservation avec le critère. |
3. instruction d'opération
Note spéciale :
Une courte durée de surcharger et de sur-décharger n'affectera pas l'utilisation de la batterie, mais un long temps de la sur-décharge ou de surcharger affectera l'échec fonctionnel de la batterie, ou la batterie ne peut pas de manière permanente employer, les risques sérieux de sécurité, ont besoin de charge pendant longtemps, employez svp les spécifications a recommandé le mode de charge. Quand la batterie n'est pas utilisée pendant longtemps, les caractéristiques de décharge spontanée de la batterie mèneront également à la sur-décharge. Afin d'empêcher l'occurrence de la sur-décharge, la batterie devrait maintenir une électricité et maintenir sa tension à l'état de 50% SOC.
1. Paquet en paquet industriel de sécurité, avec la norme de expédition de l'A.I.T.A.
2. Pour l'échantillon ou la commande : bateau par DHL, UPS, Fedex et TNT etc…
3. Pour l'ordre important, le bateau par AVION ou l'OCÉAN.